小便池自动冲水感应器电磁阀

小便池感应器原理 小便池感应器安装小便池感应器工作原理安装方法跟非感应类产品类似,非专业人员即可安装 。那么,小便池感应器原理是什么呢?小便池感应器安装又是怎样的呢?下面来看看吧 。

小便池自动冲水感应器电磁阀

文章插图


一、小便池感应器原理


根据红外线感应原理,通过人体感应后发出信号发送到脉冲电磁阀来自动控制冲水 。只有在感应范围内,小便器才进行自动冲洗,否则不进行冲洗,冲洗程序、冲洗时间和感应距离可调整,是目前国内比较先进的智能化节水产品;同时小便感应器由于是非接触节水产品,无需人体手动控制,可有效防止细菌交叉感染 。


二、小便池感应器安装说明


1、按照说明书中要求办公室场所小便斗的受水面至地面完成面的安装高度为570mm以此确定小便斗的安装高度 。
2、根据以上以及小便斗的外形尺寸,小便斗上边缘据地面完成面为1020mm,其进水口高度970mm,说明书中要求感应器底盒下边缘与小便斗进水口管中距离为100mm 。因此以感应器底盒下边缘为1070mm确定底盒高度 。


3、确定好安装高度后,根据图纸平面图中尺寸,并以目前土建墙面外30mm,考虑贴面砖厚度,为最终墙面完成面确定水平安装位置 。将小便斗感应器放至安装位置后将外形绘制在墙体上 。
4、根据感应器外形尺寸,四周放宽20mm后进行切槽,由于感应器厚度大于墙体厚度因此将墙体打穿 。然后根据小便斗的进出水口位置,预留直径150mm的孔洞,便于管道安装 。由于小便斗进出水口均为丝接,因此在小便斗安装的位置以外,预留直径150mm的孔洞,便于安装管道及小便斗后,手伸入隔墙内进行丝扣安装 。


5、根据预留的感应器供水口及感应器进水口的位置,横平竖直的在墙上开槽,宽60mm深100mm 。在感应器与小便斗进水口之间的管段暗埋于墙内预留宽60mm,深150mm的槽 。
6、完成上述预留工作后,根据现场尺寸对洁具及感应器配管,连接预留的供水管至感应器进水口,并预留感应器出水口至小便斗进水口的管段 。同时完成PVC排水管至小便斗出水口的转换接头之间管段的安装 。然后在感应器底盒上安装保护盒,用于防止水泥砂浆进入破坏元器件,完成后在底盒四周填满砂浆,待凝固后再进行后续安装 。


7、砂浆凝固后,将小便斗上自带的进出水口先按照说明书安装完成 。把小便斗挂在之前已设置好的挂钩上,再次符合安装高度,无误后通过预留的操作洞口在隔墙内拧紧丝扣 。
8、完成上述操作后,对小便斗进行试水,管道严密不渗漏后在小便斗和墙面瓷片间打上密封胶 。取下感应器的保护盒,根据说明书第七条“装设外框”安装外框,然后安装感应面板至与墙面完成面相平 。如不相平,取下感应面板调整固定外框的调节螺丝,直到达到上述要求 。
9、完成安装后,应做好成品保护工作,用产品自带的外包装纸壳将小便斗包好,确保在后期其他单位施工时不损坏洁具 。


三、小便池感应器主要特点


1.自动感应,智能管理:微电脑全自动智能控制,人多多冲,人少少冲,无人不冲 。
2.数码调整:调整程序参数只需几秒钟,适用各种场合 。


3.高可靠性:微电脑控制技术,无需电池是一家集设计、研制、开发、生产、销售于一体的高新企业,任何情况下程序绝不丢失,设计使用寿命五年以上 。
4.适用各种恶劣环境:无论是夏季的高温,还是零下十几度的严寒,产品均能正常工作 。


5.使用安全:安装在2 。4米以上高度,避免人员接触,同时也可免遭到人为破坏 。
6.安装简便:无墙内预埋件,安装只需2小时
7.投资回报率高:节水率高达60-90%,一般1~3个月就可收回全部投资 。


以上就是小编为您介绍的小便池感应器原理,希望能够帮助到您 。更多关于小便池感应器的相关资讯,请继续关注土巴兔装修网 。


土巴兔在线免费为大家提供“各家装修报价、1-4家本地装修公司、3套装修设计方案”,还有装修避坑攻略!点击此链接:【https://www.to8to.com/yezhu/zxbj-cszy.php?to8to_from=seo_zhidao_m_jiare&wb】,就能免费领取哦~
小便池自动冲水感应器电磁阀爆炸是什么原因1、不感应,不出水在确认设备水阀没有关闭的情况下,大多数品牌可以按如下步骤排除故障:排除电池或变压器故障如果使用电池供电,看感应器指示灯是否快速闪烁(比正常使用时频率要快一些),如果是,就是电池没电了,尽快更换新电池如果指示灯不亮,请更换新电池,更换后,如果感应器上的指示灯没有反应,则可能是感应器坏了,请进行第2步 。如果是电源供电,则检查变压器是否工作正常(使用万用表或把其他感应面板换上判断,操作220V市电务必专业人员操作,注意安全),同样,如果供电正常,而感应器上的指示灯没有反应,则可能是感应器坏了 。
2、排除感应器和电磁阀故障如果供电正常,把其他同型号的感应器移到故障设备上,连接好电源和电磁阀,如果冲水工作正常,则说明感应器坏了,否则可能是电磁阀坏了 。
3、长流水,停不住水,排除供电故障如果刚好在电磁阀打开的瞬间断电(电池电量不足或变压器坏),某些品牌的感应器会导致电磁阀无法关上,就会一直流水,请更换新电池或更换变压器 。
4、清理电磁阀,判断电磁阀是否有故障,小便感应器使用较长时间 。
小便感应器没人老是放水什么原因?这是电磁阀的问题,电磁阀是常闭阀,不通电是不会打开的,只有感应到有人时控制器才会给电磁阀通电打开冲水,要是人离开后还不能关闭就是电磁阀卡住不能回位了 。这种情况在水质不好的地方很容易出现,要拆开电磁阀对里面的配件进行清理 。
可调节小便池冲水电磁阀
小便斗感应器原理蹲便感应器是一种特殊的配件产品,它的存在大大方便了蹲式厕所后期的使用效果,今天为大家推荐的就是关于蹲便感应器的特点,那么什么是蹲便感应器呢?顾名思义,它们往往是安装在蹲式厕所后面的,在我们起身的时候,它可以感应到大家的动作,从而自动进行冲洗,达到方便快捷的目的和人性化的特征,往往被安装在公共场所,有兴趣的消费者朋友们就参考下文一起了解一下吧 。
一、蹲便感应器主要特点
1、自动感应,智能管理:微电脑全自动智能控制,人多多冲,人少少冲,无人不冲 。
2、数码调整:调整程序参数只需几秒钟,适用各种场合 。
3、高可靠性,微电脑控制技术,无需电池,任何情况下程序绝不丢失,设计使用寿命五年以上 。
4、适用各种恶劣环境:无论是夏季的高温,还是零下十几度的严寒,产品均能正常工作 。
5、使用安全:安装在2.4米以上高度,避免人员接触,同时也可免遭到人为破坏 。
【小便池自动冲水感应器电磁阀】6、安装简便:无墙内预埋件,安装只需2小时 。
7、投资回报率高:节水率高达60-90%,一般1~3个月就可收回全部投资 。
二、原理介绍
感应蹲便器,是在原自动水箱的进水管上加装一个电磁阀,在公厕的入口处安装红外传感器和控制箱,红外传感器对现场进行自动探测,当有人进入公厕后,红外传感器将探测到的信号送到控制箱,控制箱内的微电脑在进行预定的程序处理后发出指令,控制电磁阀往自动水箱里注水进行冲洗,如果没有人进入公厕,整个系统将“按兵不动”,始终不会冲洗 。这样就实现了“无人值守,自动管理,有人则冲,无人则停”的卫生、节水的使用效果 。
三、蹲便器感应器安装离地高度是多少
蹲便器感应器安装离地高度是1.1米左右,小便斗感应器全称应该叫做小便斗自动冲水系统的感应器,它里面设计有芯片能够自动识别信?号,并进行数据加工处理,从而判断出冲水的时机和长短 。是一种很智能的设备,其实它已经不仅仅是个感应器了,而是包含一整套的电脑控制设备,甚至可以叫自动冲水系统的微电脑,当然人们还是习惯性叫它感应器是因为外面那只眼睛 。
上文不仅为大家说明了蹲便感应器的原理,还为大家推荐了它的主要的特点,由此入手可以得知作为一种安全先进的智能化工具,它们往往被安装在公共场所,具有使用安全,安装简便,高可靠性的特点,而且智能化的设计使得我们在后期如厕完毕以后,厕所可以自动的进行冲洗,保障卫生的效果和目的 。因此产品应用的范围也越来越宽泛 。