【如何测定三相变压器的铁耗和铜耗】变压器的损耗包括两部分:铁损和铜损 。(1) 铁损:变压器的铁损包括磁滞损失与涡流损失两部分,但在变压器的测试中,只需要知道变压器总的铁损,而不必分别测出磁滞损失与涡流损失 。变压器在空载情况下所取得的功率都消耗于铁损和原绕组的铜损 , 而原绕组的铜损由于空载时对应的电流很小,所以与铁损相比铜损就微不足道了,因此变压器空载时所消耗的功率可以近似的认为是铁损 。(2) 铜损变压器的铜损分为两部分:原绕组的铜损和副绕组的铜损 。在一个给定的变压器中,铜损仅与变压器的负载有关,测量变压器铜损是通过短路实验来测定的,在短路实验中 , 将变压器的低压端绕组短接,而给另一个绕组加上适当小的电压 ,使通过两个绕组的电流都等于额定值,称为短路电压,因为短路电压很低,此时变压器的铁损可以忽略不计,此时测得的功率即可认为是变压器在额定状态下的铜损 。